  基层清理→20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层→3+3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)→240mm厚膨胀珍珠岩保温板保温层→混凝土保护层(40mm厚C20细石混凝土,配直径6mm间距250mm钢筋网片绑扎或点焊)→20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层→10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝。

  施工质量样板―屋面做法

  施工质量样板―屋面做法

  施工质量样板―屋面做法

  质量控制要点

  (1)首先将各种穿越层面的管道、透气管、落水口预留孔用高强度混凝土及水泥砂浆填补,基层裂缝筛细砂至粉状拌水泥浆刮填。女儿墙与屋面交汇阴阳角均做成圆弧角,采用1:3水泥砂浆找平铺抹按排水坡度、泛水流向进行施工,铝尺抹压、随手抹光。

  施工质量样板―屋面做法

  (2)找平层施工拉线贴20mm厚灰饼,顺排水方向以间距2m冲筋。找平层要求平整、密实。

  (3)铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净,卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固,铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸100mm,不的扭曲、皱折,接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm,低温施工时,接缝部位宜采用热风加热,并应随即粘贴牢固。卷材宜平行结构坡顶线铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。

  施工质量样板―屋面做法

  (4)防水附加层每边长度不得小于250mm,防水卷材上翻高度不得小于完成面以上250mm,上翻卷材收口处采用成品镀锌压条固定,并用密封胶进行封堵,外侧采用20mm厚1:3水泥砂浆一道抹平。

  (5)细石混凝土保护层应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距6m,分格缝的宽度为20mm,并用密封胶嵌填密实。细石混凝土保护层与山墙、凸出屋面墙体、女儿墙之间应预留宽度30mm缝隙,并用密封胶封严。

  (6)珍珠岩保温板碰头缝隙应挤紧,相邻的2块板应平齐,板间的缝隙应小于2mm。在雨水口处半径500mm范围内不铺设珍珠岩保温板;板块紧密铺平、垫稳,保温板缺棱断角处用同类材料碎块嵌补。

  施工质量样板―屋面做法

  (7)屋面排砖从分水线处开始排整砖,然后沿纵横双向进行预排,灰缝不大于10mm,大面排砖要离开女儿墙、凸出屋面墙体、出屋面风道口等阴角处250mm左右,以便做阴角圆弧形排砖。